土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手来帮帮忙 380V/660V混合配电怎么搞?

高手来帮帮忙 380V/660V混合配电怎么搞?

发布于:2009-07-30 11:26:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有个厂房 除装配试验用动力为690V外 其余设备都是380V
试验动力的容量也就2*80kVA 但是需要在工作区配置多个电源箱
我有以下两种想法:
1.选用三绕组变压器,变电所出690V的回路,但是电源是20kv的 如果要出690V/400V电压 有没有此种变压器?或者分两台变压器 有没有20/0.69的双绕组变压器?
2.动力箱内设置380/690的变压器 但是我不确定是否存在这种变压器?。
请教我该如何配电 才能满足此种要求?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bolang1028
    bolang1028 沙发
    我们公司有一产品是这样的:两台变压器,一台变690V,一台变380V
    2009-07-31 15:28:31

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    如果都是三相电机,有660和380V,我想660V三相电机可以直接接在380V电源上的(Δ接法),因它Y接法的线电压是660V。
    非要660V不可的,请变压器厂特制。
    660V放专线到专门设备的配电箱。
    2009-07-31 06:01:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个外行人的请教线型大小

因本人不是该专业的人,电气工程师出差没法联系到,所以请教各位大侠们一个问题:总功率是1280KW,低压变压器到低压配电箱柜的线要多大?