土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 是否乘100
一工地,施工人员使用直读表,上级开关为500/5互感器,施工人员在计算电费时,是否用直读表读数*100?

全部回答(4 )

  • zuoxaomin
    看情况,你直读表测量的是哪里的电流?
    互感器一次端的就不*了
    二次端的就该*
    另外看读数是多少,相差100倍,不可能搞混的吧?
    注意:互感器在小电流时线形度不是很好,有较大误差,建议测一次端
    2005-06-01 11:36:01 来自 PC 评论 举报
  • qihonglei1234
    读表读数*100
    2005-06-01 08:35:01 来自 PC 评论 举报