发布于:2009-07-30 10:41:30
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
1、工业
工业园的面积XX平方米或计划用电负荷在XX千伏安以上须设开关房?设X个?
工业用电负荷在XX千伏安以上应设开关房?
工业用电负荷在8000kVA及以上为专线供电用户,考虑周边电网情况是否应设开关房?
工业用电负荷在XX千伏安以下不该设开关房?
2、商业
商业广场的面积XX平方米或计划用电负荷在XX千伏安以上须设开关房?设X个?例如:天河城这类用户是否设开关房?现天河城为专线用户。
商业办公写字楼在面积XX平方米或楼层数在XX层应设开关房?
星级酒店容量达到专线供电时是否再考虑设置开关房?
3、住宅
小区居民户数在XX户及以上是应设开关房?该设几个开关房?
小区面积在XX平方米以上应设开关房?设几个?
小区用电负荷在XX千伏安以上应设开关房?
1、城区
城区内开关房与开关房现相距距离XX米?注:取样本算平均数。
城区内某开关房供电半径在XX米外没有开关房应再设开关房?在XX米内不该再设开关房?
城区内出现开关房过于密集会有什么影响?是否可考虑综合房代替?
2、郊区
郊区内开关房与开关房现相距距离XX米?注:取样本算平均数。
郊区某开关房供电半径在XX米外没有开关房应再设开关房?在XX米内不该再设开关房?
郊区某用电点周边只有架空线路,某用户如申请用电630千伏安,该不该设开关房?
郊区某用电点周边只有架空线路,某用户申请用电在XX千伏安以上要设开关房?
用电性质:
1、临时用电
临时用电是否可设开关房?
临时用电在XX千伏安及以上可考虑设开关房?
临时用电是否可设箱式开关房?
2、永久用电
用户类型
1、专线用户
某用户申请8000千伏安及以上用电,应为专线用户,某区局结合周边情况设开关房,这是否合适?
某用户申请6900千伏安,是否应设开关房?
某用户自身原因,属重要用户,但用电负荷为1000千伏安,申请双电源供电,是否设专线供电还是设开关房,再至高压室?
2、公用线路
1条公用线路最多可设多少个开关房为合理?最少设多少个开关房为宜?
某开关房只有一条10千伏线路,装见容量在XX千伏安以上须再设开关房满足新装用户需要?
3、多回路用户
多回路用户是否应设置开关房?现广州地区如四路电源供电,三路主供电缆直入高压室,一路备供先入开关房再至高压室,是否可不设开关房,直入高压室?:(
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报