土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵吸水管向上 向下 转弯 这样安装可以吗?

水泵吸水管向上 向下 转弯 这样安装可以吗?

发布于:2009-07-29 21:36:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如果水箱的吸水管套管预留比水泵的高度低或者高了的情况下,吸水管只有向下或者向上转才能够接上水泵入水口。
请问这两种做法可以吗?(在不考虑改变水泵高度的情况下)
我在书上看到的要求是:进水管不能有存气的地方,否则 启动前灌水时管内空气排不净,会影响水泵的正常出水。
因此进水管的任何部分都不能高出水泵的入水口,进水应当水平或者稍向下倾斜,千万不能向上翘起。
请问如何理解这条规定呢?如何处理以上的情况呢?
  • rain
    rain 沙发
    向下转可以,但是要注意,转得太多会有水损,流速要控制得小一些。
    向上转也可以,要保证“进水管不能有存气的地方“,意味着,吸水管段可以比水泵进水口高,但是吸水管段不能有拐点,也就是吸水管进水池后就不能再向正常做法一样向下吸水了,水池的有效容积就会减少很多。
    2009-07-30 10:12:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铜管的给水管承压试压压力 要求是多少哦?

恳请各位大师~帮我看下承压给水管试压实验,试验压力是多少?用的是铜管,冷水和热水不一样么?做的是水疗城的给排水。。

回帖成功

经验值 +10