小弟是制冷行业的新手,做制冷机电控的,在此请教各位大侠一个问题:
螺杆机的冷却泵,冷冻泵,冷却塔风机应该怎样选型?
比如说,对于140HP的机器,冷却泵,冷却泵,冷冻泵,冷却塔风机应该各配多少千瓦?

请各位高手不吝赐教,先谢了!
  • yuanyan930
    yuanyan930 沙发
    冷却水泵,冷冻水泵的选型都要根据实际的扬程计算后来选型的。
    你做制冷电控的,估计是要用来计算电流配线用。
    冷冻水泵,按照国标测试计算 是按照国标要求的1/30计算的,你姑且这样估算吧,大约是14KW
    冷却水泵,我是根据选择的冷冻水泵来估算的,冷却水的换热量越是冷冻水的1.4倍(约1.33,偏大些),水流量也是冷冻水的1.4倍
    所以估算就是19.6KW
    冷却塔风机,根据冷却水的换热量,计算约需16.7万的风量,初步估算需要12.5KW的电机带动。