我公司一栋八屋楼的工业厂房,在楼顶设有一容积22立方的独立水箱,在把水池水放干后,在关掉所有可以出水的水阀后抽水,当水池抽满后,总水表却跑了27方。这是否与水流速度有关系。总水表在水泵前1m处,都设在一楼。另有两栋也是同样的供水系统和水表,不会出现这种情况,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • anmy968
    anmy968 沙发
    可能的两个原因
    1.水表或流量计一般应装在水泵的后边,装在前边的水表读数比实际值要大;
    2.水表可能误差很大,需要校准。