土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 帮忙看看小型冷库

帮忙看看小型冷库

发布于:2009-07-29 19:35:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人有一小冷库,安装3P ,5P半封闭主机,氟是22的,制冷效果太差,以前总是在--4度徘徊,也调过膨胀阀,冷疑器也清洗了,还是没用。前天把过滤器,膨胀阀都换了,氟也换了,现在问题来了,效果比以前更差,回气压力0.2mpa,排气1.4mpa,且排气压力表摆动相当厉害,现在等着用啊,帮忙想想办法,膨胀阀以调到了点,没什么用。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • lzg_022
    lzg_022 沙发
    压缩机是三月份换的新的,我现在怀疑是不是氟加多了,今天我看了以下回气压力0.15mpa,高压1.4mpa,回气管挂霜,电流也在正常值,现在问题是怎样判断系统是不是多了,蒸发器也结霜,膨胀阀我把它关小了,要不压缩机也挂霜,
    2009-09-11 19:46:11

    回复 举报
    赞同0
  • kanyw2008
    kanyw2008 板凳
    膨胀阀以调到了点,没什么用。是什么意思?膨胀阀能随便调节吗?是排气压力表摆动相当厉害还是排气压力表 指针 摆动相当厉害???
    2009-08-14 15:24:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地埋管式换热器每米换热

埋管式换热器每米换热的经验值,邢台临城的

回帖成功

经验值 +10