技术问题讨论:现场遇到的强弱电预留管出外墙

发布于:2009-07-29 19:06:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
:hug:

住宅项目进室内的强电管,弱电管都是需要根据图纸在半地下室外墙上预留刚性套管的。
但目前现场出现了问题,施工单位把外墙上的套管标高全部预留错了且半地下室外墙混凝土已经浇筑完成。
出现这样的情况肯定需要从新开洞放套管,且原套管要封堵,现在有以下两个主要问题我觉得很棘手:
1:根据防雷接地要求,进出建筑物的金属管道都是需要做总等电位连接的,以前预留刚性套管时等电位连接已经做好。现在从新开洞这个等电位连接怎么做?
2:防水很重要,以前有防水翼环,但是重新开洞以后的防水问题怎么处理?

谢谢各位分享经验,还是第一次遇到这种预留标高出现错误的情况,不清楚整改时防水问题如何能有效解决。
感谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • t800
    t800 沙发
    个人意见
    94D101-5 110页方案一看看,应该可以解决、防水的事情最好问土建专业了,这些问题他们有办法解决好。

    [ 本帖最后由 t800 于 2009-8-5 16:57 编辑 ]
    2009-08-03 00:40:03

    回复 举报
    赞同0
  • wangxin1204
    wangxin1204 板凳
    好像不太好做啊,问问建筑专业怎么修改吧!
    2009-07-31 10:25:31

    回复 举报
    赞同0