一台变压器退出运行时,另一台带全部一二级负荷应全部带起来(消防负荷应计入吗?),那当当发生火灾时,消防负荷是要带的,还有那些二级负荷的客梯之类要一并计入进行计算吗?发生火灾时强制停在首层也要用电啊
  • xp9999xp
    xp9999xp 沙发
    消防负荷不用计入的,医院一、二负荷但不属于消防负荷的用电设备有很多,如果发生火灾,除保证生命安全的特别重要负荷外的一、二级非消防负荷都可以切除(按规范要求切除)。而消防负荷的容量一般为一台变压器容量的30%左右。