土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大家审审我设计的排风系统对不对

大家审审我设计的排风系统对不对

发布于:2009-07-29 17:44:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我设计了一个三层幼儿园的排风系统,请大家帮帮忙,看我设计的什么地方有问题。
我现在不太清楚的地方:
1、卫生间和厨房能不能公用一个管道井?
2、每个卫生间安装一个排气扇,在厨房也装了若干排气扇,在屋顶是否要装排风机?排风机的流量按排气总量选型么?

未命名.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liuxiaohai_001
    1.你可以在一个管井里做两个铁皮风管,分开排,不建议直接用土建风道,容易漏风,
    2.厨房排油烟的风量很大的,管井的面积是否足够
    2009-08-23 22:04:23

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    1、不能,厨房和卫生间所排气体的性质差别过大,需单独设置竖井。

    2、厨房通风若不是由厨房工艺二次设计,需要你来做的话,搞几个排气扇没什么用。
    2009-07-29 23:56:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵房要不要排风?

消防泵房仅在火灾时启用,要不要考虑通风?

回帖成功

经验值 +10