现有三台变压器分别对应接三组低压柜,要求三组低压柜互锁,意思也就是任何一台变压器有电,三组低压柜都同时有电,可以工作?请各位高手指个招.请问在联络柜里加个PRC和UPS能实现不?如果能实现,是怎么实现这样的功能的,我的意思是说如果能,请高手给我指点,然后画出二次图,谢谢!!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • stichiver
    stichiver 沙发
    看来高手很多!
    2011-01-05 11:26:05

    回复 举报
    赞同0
  • afz377
    afz377 板凳
    看了你的帖子,个别地方不是很清楚,以我的理解你是说在一个配电网内有三台变压器,那么组合就应是三台进线柜加两台联络柜,如果是这种情况,搞自动、手动的连锁都可以并不复杂。简单说:就是在五台断路器中分析一个“五选三”的逻辑关系。用不着UPS,PLC中间继电器加上断路器自身的辅助触点就可完成,想要好一点的再配一个操作台,一只特制的转换开关,你坐在那里手、自动多可以实现。这种方案理论上可以做到N台变压器,配N台进线开关+(N-1)台联络开关。如果需要进一步联系可发电邮 xw1049@163.com