土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有关三圈变压器相关方面的问题?

有关三圈变压器相关方面的问题?

发布于:2005-05-30 15:02:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近碰到一个工厂需要用一台3圈变压器进行供电,变压器容量为:1600KVA,高压侧电压:10KV,低压一侧电压为:0.4KV,另一侧电压为:0.66KV;0.4KV侧提供工厂辅助用电,最大用电容量为:1000KW,0.66KV侧提供中频熔炼炉用电,最大用电容量为:1200KW;请教:一、此供配电系统设计应注意一些什么?二、低压侧次总开关应按什么参数选择(1600KVA还是按最大用电容量选择)?三、电容配置方案?四、此三圈变压器的参数选择?谢谢各位给予指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chengyongkft
    chengyongkft 沙发
    我们这里都用750V的中频炉.前不久我才改了一台1250KVA的,用的`S71250\6\0.4改的,低压绕制时我把它改为双螺旋,用其一半即400V(注;人家要求800V)刚好..
    2005-05-30 19:34:30

    回复 举报
    赞同0
  • chengyongkft
    chengyongkft 板凳
    有好几种方式可以解决问题,不过一般中频炉运行时功率因素在0.9以上,可以不用补偿.但应注意谐波危害.供配电方面注意选用合适电压等级的电器就可以了.总开关应按变压器选.此变压器可以用一台1000KVA的10KV\0.66,再用一台250KVA的10KV\0.4的.也可用一台1600KVA10\0.66的,然后在用一台0.66\0.4的变压器.当然也可以像楼主所说.但不是三圈,绕制时在400V处抽头就可以了.
    2005-05-30 19:16:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器绝缘电阻和吸收比值有何关系

变压器绕组的绝缘电阻值和吸收比值之间是否存在绝缘阻值高者其吸收比也较大的对应关系.

回帖成功

经验值 +10