土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 微机保护关于断路器拒动的问题

微机保护关于断路器拒动的问题

发布于:2009-07-29 08:35:29 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
10KV开关柜,采用微机保护,假如当某一出线柜负载过载,而断路器柜由于故障拒动,那么微机综合保护要向上一级开关柜发动作信号,使进线总柜断路器动作以达到保护的目的。问题是假如出线柜过载20%拒动,那么进线总柜可能只过载5%或者更低,如何保证综保能发出准确的信号使上级断路器可靠动作呢?他们之间如何配合的呢? 本人十分困惑,而且问题比较棘手,恳请有知道的同仁给予帮助!---

以上理解如有错误也请指正!谢谢

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    学习一下,听听高手们的指导
    2010-03-09 22:34:09

    回复 举报
    赞同0
  • xzz1975
    xzz1975 板凳
    学习了:victory: :victory: :victory:
    2010-03-05 11:25:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我国低压断路器现状与发展动向

我国低压断路器现状与发展动向何瑞华(上海电器科学研究所,上海 200063)1 引言低压断路器是低压电器中结构最复杂,技术含量与经济价值最高,在低压配电系统中地位最重要的产品。品种主要有万能式断路器、塑壳式断路器(配电保护、电动机保护)、漏电断路器、小断路器、真空断路器、直流快速断路器。一个制造厂ACB、MCCB产品技术水平、产量、质量在行业中排名一定程度上代表了企业在低压电器行业中地位,低压断路器产值占低压电器总产值50%以上......