疑问

发布于:2009-07-29 07:02:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
UPS出线为A B C三相电,II列装置AP6控制柜取其A相作为220V的电源。在查找故障过程中发现AP6柜内L相线对地为0,N相对地电压为220V,逐个负载拆除排查,最后发现拆除KM1501 UPS控制盘负载的后,L相对地则恢复220V,N相对地电压也恢复正常。由此判断KM1501 UPS控制盘有异常,但是经过核查,并没有零火线接反现象。测量发现L相对地只有120V附近,排查发现控制盘PE线为假接地,与大地绝缘(此控制盘由风机厂家提供)造成UPS总线零线的零点漂移。。请高手指教造成此现象原因

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lin79228
    lin79228 沙发
    咨询了UPS厂家,他们认为我们的负载的相线有对地短路现象~~
    2009-07-30 05:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • lin79228
    lin79228 板凳
    哎 为什么没人来告诉我答案呢?
    2009-07-30 05:54:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。