变压器中性点零序保护

发布于:2009-07-29 01:56:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问, 如果10KV变压器出线柜和变压器距离较远, 好几百米比如, 变压器中性点零序CT的二次能否就近引到低压主开关, 作一个保护, 跳低压, 这不很方便吗? 同理, 变压器的温度保护也这么作?

但我的确没有看到这么作的

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    LZ你真有才啊,明明是保护变压器,你却要保护低压受电以下的东西
    2009-07-29 20:04:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上说的有理!!
    低压侧零序保护是低压单相短路保护,它很有可能是低压总开关前的母线对地短路,这样跳低压总开关就没用了(会烧变压器的),所以,必须跳高压(有人作信号,不跳闸,个人认为这样做很危险)。
    规范规定,800KVA及以上容量变压器必须有瓦斯(温度、压力)保护,那么,从变压器到高压柜最远,也要接控制电缆到高压柜,再加二芯(2.5平方及以上)也不是难事。
    2009-07-29 17:33:29