土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水—水直混式热交换器有谁用过?

水—水直混式热交换器有谁用过?

发布于:2009-07-28 21:46:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们这个地方,供热公司到东北考察了一趟,回来之后就将市政供热管道供水温度调至65度~70度,这个温度对于暖气片来说有点低,对于地暖来说又有点高。我们小区做的是地暖,用板换的话效率太低,费用也高,供热公司建议用水—水直混式热交换器,费用低,这种换热器没用过,只在课本上一提而过,我查了很多厂家的样本,多为汽—水直混式热交换器,水—水式很少,不知能不能用,系统是否会不稳定?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hhhtzgj
    hhhtzgj 沙发
    水水直混式换热器 实际就是 一个混水罐,里面有两层隔板 一次和二次供回水管都接在此罐,二次侧供水有循环泵,回水设减压阀,补水泵。不好使。可以做旁通管混水站比较好使、便于调节温度、控制流量,经济实用。
    QQ674396108
    2009-08-01 22:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • lygsh67
    lygsh67 板凳
    不好。我们有些单位用过,远不如板换。《地面辐射供暖技术规程》明确供水温度不应大于60度,民用建筑供水温度宜采用35-50度,供回水温差不宜大于10度。工作压力不宜大于8公斤。
    2009-07-30 17:47:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

换热器请教(关于油—水换热)

润滑油温度90度左右,压力9公斤,用水换热,要求绝对不能出现油水混合出现,请各位帮忙推荐一下使用什么换热器好,当然回收的水温越高越好。