百级千级万级十万级洁净房的冷负荷估算,我有一朋友百级车间46平方配54KW的机组温度只能到27度是怎么回事?空调区域内的设备发热量计算,如20KW的设备该算多少发热量呢?还有,加压风柜内的电机30KW该算多少发热量呢?请高手支招,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1,怎么上板?打胶?就算都不做,ok,将来漏风上去顶上可能冷凝水很多。
2,我觉得你顶还不如直接做保温实际。保温好了铁皮板封上。我们有工程这样做的。
墙自然没有说的了,100mm厚度够了。不过看你的样子好像要做100级是吧?
如果不做100级,那为什么不把墙移宽一点呢?里面可以放风管风口啊,消火栓啊之类的东西。毕竟,空气是最好的保温材料。
关于负荷计算我以前都说过,GB50019-2003不适合洁净室设计。不要做逐时计算。除非,除非业主方面有这样的要求。
所以你用冷负荷指标也未尝不可。
个人想法!