关于洁净室的冷负荷?

发布于:2009-07-28 15:34:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现在遇到这样一种情况:一个厂房钢筋混凝土结构只有一层,然后里面要建成洁净室,在其内部装上彩钢板,离墙大约10厘米,顶也是10厘米,现在请教大家彩钢板的围护结构的冷负荷该如何计算?按内围护结构,用稳态计算吗?还是按冷负荷系数法?谢谢大家了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhangweide
    zhangweide 沙发
    有专业软件可算,只要参数确定。
    2009-08-21 10:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 板凳
    顶的距离这么小啊?
    1,怎么上板?打胶?就算都不做,ok,将来漏风上去顶上可能冷凝水很多。
    2,我觉得你顶还不如直接做保温实际。保温好了铁皮板封上。我们有工程这样做的。
    墙自然没有说的了,100mm厚度够了。不过看你的样子好像要做100级是吧?
    如果不做100级,那为什么不把墙移宽一点呢?里面可以放风管风口啊,消火栓啊之类的东西。毕竟,空气是最好的保温材料。

    关于负荷计算我以前都说过,GB50019-2003不适合洁净室设计。不要做逐时计算。除非,除非业主方面有这样的要求。
    所以你用冷负荷指标也未尝不可。

    个人想法!
    2009-08-10 11:49:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。