土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教压降公式,以及要上多大电容补偿

请教压降公式,以及要上多大电容补偿

发布于:2009-07-28 14:39:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我所在的工地上架设的临时线路是LGJ-50的,工地上各种搅拌机一起有100KW、有3台37KW主电机的塔吊,前段时间施工用电勉强都还可以正常运行(变压器出线410V,电压线路400米末端只有370V,但还可以工作)。前天,上级35KV变电站更换主变(4000KVA,以前是1600KVA)后,我们这边昨天白天一天塔吊都无法启动。测量变压器出线400V,可是经过100米的架空线后,电压就只有370V了,末端甚至只达到了330V,完全无法工作。 我知道临时线路比较细,但换变压器前都可以正常工作,另外,之前的气温也有2天比昨天高,都没有影响。想请教,为什么压降会那么大呀?10V的电压影响就那么大么? 630KVA的变压器,10KV线路用25的架空线,压降有多大?电流我知道没问题。 最后想鄙视一下我们这里供电公司搞技术的一个姓杨的,他告诉我50KW的电气设备,400米的距离,要用240的架空线!!!强烈鄙视!!要那样,我早不搞电了,别把人搞死了。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chiu
    chiu 沙发
    先调分接头试试。
    按你讲的负荷没必要用630的变压器,配套的低压线又太小,不合常理。
    电压降公式在任何一本配电工程设计手册中都有。
    2013-12-22 21:36:22

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    上面主变通常都是有载调压,在主变更换前,因主变容量小,电力部门把输出10KV调高了一点;

    主变换大后,主变的短路电流增加了,电力部门把10KV电压调低了一点。

    原因是低压架空线小了一点,本来勉强能用,现高压侧低了一点,下面电机因电压低了电流增大,恶性循环,造成电压更低。
    2013-12-20 17:10:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

(ZT)低压配电系统的安全用电设计

摘 要 文章简述了低压配电系统中的几种接线方式,并详细说明了在不同配电系统中接地和接零的设计方法。关键词 保护接地 低压配电根据国际电工委员会(IEC)第64技术委员会(TC64)规定低压电网的接线方式有如下5种:TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S。低压三相供配电系统的广泛应用,要保证安全用电,就必须正确掌握防触电保护的方法:(1)保护接地:电气设备的外露导电部分和装置外导电部分在故障情况下可能带电,为了降低此电压,减少对人体的危害,将电气设备的外露导电部分和装置外导电部分通过接地装置与大地作可靠的连接;

回帖成功

经验值 +10