室外消火栓加压问题

发布于:2005-05-30 12:14:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一居住小区,均为多层住宅,无室内消防。本小区无市政给水,所以室外准备建一消防水池,室外消火栓利用室外消防泵加压供给,但是这样一来就得加稳压系统,不然的话室外消火栓系统里面平时将是无水状态,我想请问一下,如果加稳压设备的话,稳压罐的容积该怎么考虑稳压泵的扬程是否就按室外最不利点消火栓水压不小于10m考虑?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tgyd
    tgyd 沙发
    室外系统是给消防车加水的,不象室内系统要求有10分钟或30秒的稳压。因为使用它的时候是消防车已经来了。所以不需要加压,只要保证室外消防泵启动后最不利点压力在0.1~0.3MPa就可以。
    2005-05-31 16:01:31

    回复 举报
    赞同0
  • 小小法师
    小小法师 板凳
    你的小区住宅无室内消火栓,火灾时由消防车从室外消火栓抽水灭火,从消防车出发到火灾现场一般要5-10分钟,这个时间可以启动消防泵房里的消防泵,增加消防管网内的水压。因此我认为可以不设稳压系统,但是可以考虑加安全阀,以防在消防车未到时消防泵加压时压力太大,损坏管网。
    2005-05-31 09:18:31