Carrier Conmercial Duct DesignDear friends:This is George Chan from Singapore. Thank you co188.com that has givin me so many materials and references. Hereby i also update a CARRIER course note as my dedication. Hopefully everybody in this website will get more improvement for your job or study. Thank you
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2009年5月,我们单位有一台冰粒机出现制出的冰很薄,制冰很少。调节冰厚调节器,不起作用。制冷时,冷剂的高、低压力比正常的要高。经了解前一段时间有同事为这台冰粒机加过制冷剂。初步判断为加错冷剂,造成上述故障现象。因此,将管路中的冷剂放掉,并冲洗管路,重新加入原厂冷剂R12。经试机运行正常。造成上述故障的原因是:我的同事加错了R22制冷剂,使冰粒机制冷系统高、低压力比R22制冷剂要高。制冷运行没有多长时间,就达到了原厂设计的保护压力动作停机。这台冰粒机的有关技术参数为: KATSLNO 直立式制冰机 、机型 KD-150 、电源AC220V/50Hz、 R12 、耗电功率924W、 额定电流4.2A。正常运行时实测:高压压力为13-10kgs/Cm2、 低压压力为2-0.5kgs/Cm2、 融霜压力为6.4kgs/Cm2。厂家:上海弘昌机电有限公司、台湾腾野冷冻企业有限公司。