土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问电缆的允许工作温升是多少
VV3X240+2X120的电力电缆,负载电流460A,约一小时左右,感觉烫手,温度达到62度,正常吗?

全部回答(6 )

  • xp9999xp
    不正常,虽然YJV电缆线芯允许最高工作温度是90度,但你设计时应该不可能是按90度时的载流量来选电缆,如果是按40度环境选择的,温度升高载流量会下降,长时间工作很危险的。
    2009-08-05 14:41:05 来自 PC 评论 举报
  • wujianting1
    学习 学习 :)
    2009-08-04 21:40:04 来自 PC 评论 举报