土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 潜水泵电机在水面上是否会被烧
新购买的潜水泵型号300WQ800-16-55才用了一个月就被烧,在使用过程中水泵排水后电机在停泵水位上,大概5分钟后水位到达起泵位水泵再次排水2分钟后到停泵位,厂家说是电机干烧造成的,请各位老师指点,急

全部回答(3 )

  • bj2574
    1.集水坑太小了;
    2.停车水位太低了,电机裸露太多。

    可以试试:
    1.调高停车水位;
    2.提高启泵水位。
    2009-07-28 12:00:28 来自 PC 评论 举报
  • bj2574
    潜水泵电机55KW,5分钟启动一次,运行2分钟停车,运行周期5+2。潜水泵电机几乎全部工作在启动电流(工作电流的3`5倍)状态下,潜水泵电机发热量会很大,所以冷却很重要。这么大的电机,连续的短周期反复起停,冷却又不到位。长此以往,潜水泵电机损坏也是必然。
    2009-07-28 09:09:28 来自 PC 评论 举报