我单位给甲方进行弱电项目的施工,桥架为安装公司安装,桥架内侧离侧墙仅仅为5厘米,不方便里侧开孔。我方建议在桥架盖板上开孔,但是监理不同意,说盖板上不能开孔。急啊。请大家帮我,是否金属桥架的改版真的不能开孔。有什么规范说明了不能开孔。我查了很多规范,没有提及盖板不能开孔,谢谢大家。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句简单说变压器(的电磁场)对自控(设备)有干扰吗?
肯定地说“有”!但这个干扰是极少的,根本不能对自控设备有丝毫影响!
理由?有好多个,只说些主要的吧:
1、干式变压器本身电磁两个回路都上闭合回路,没有人为制造的发射部位;
2、变压器磁路存在漏磁,但磁路也应符合闭合回路的原理,离开铁芯的磁力线,远比“距离的平方成反比”还要小得多;
3、电场是可以由金属屏蔽的,干变其外面是有罩壳的,有99%电场被屏蔽了,那1%也是与距离的平方成反比;
4、自控设备本身也有金属壳体屏蔽,外来电磁场有99.999%被屏蔽了;
5、把以上四条的干扰(从空中传播的)总量进入到自控电路的份量,同从交流电源(线路)进入的份量相比,可能会是100万分之一!所以,自控电路在电源电路的防干扰(滤波)做的非常到位,那么,从空中穿入的干扰在自控机柜是无法进入的。
6、但干扰源总不是好事,还是需要有一定的措施,才能消除干扰。一般机柜外线路(电缆)都会用屏蔽线,有的还是双重屏蔽(电缆总屏蔽,芯线还有一道屏蔽),但是,屏蔽线不是万无一失的,弱电系统的屏蔽,在规范上也有规定,在这种存在强干扰的场合更要注意!如何注意?就是屏蔽层是单端接地,只在电源侧接地!!!