土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教大家一个问题~~~~

请教大家一个问题~~~~

发布于:2009-07-27 10:37:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我是新手,问题很弱智~~消火栓保护范围,大家在设计中一般是按多少米来画圈设计保护范围的,我按规范的上限来画圈,老总说不对,没有考虑现场情况,大家一般是按多少呢??
  • fyf-wgl99
    fyf-wgl99 沙发
    最大按20米来画圈设计保护范围,这是在水龙带长25米时。按20米画圈后还要检查一下距栓最远处能否把消防水枪拉进门内1.0米以上,水枪进了门再加上充实水柱一般的房间就可以了。有时按20米画圈再加上充实水柱能覆盖房间,但如果水枪进不了房间的门里还是不行。
    2009-07-28 17:55:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

鞍山规定:屋顶消防水箱给水由消防泵供给,不允许由生活给水泵供给。

“屋顶消防水箱给水由消防泵供给,不允许由生活给水泵供给。”以上为鞍山住宅生活给水公用设施设计规定原话。大家是否碰到过。怎么设计?北京都没这种规定。