发布于:2009-07-26 22:28:26
来自:注册考试/注册电气工程师
[复制转发]
Q1:标称电压10KV电缆线路当线芯截面最大240mm2,电压损失<=5%,导线的实际工作温度55度,功率因数为0.85,送电容量4MW时,送电距离小于( )。 ——正确答案:6km
Q2:标称电压35KV架空线路当线芯截面最大240mm2,电压损失<=5%,导线的实际工作温度55度,导线间的几何均距3m,功率因数为0.85,送电容量为2~8MW时,送电距离在( )范围内。 ——正确答案:50-20km
大家知道怎么计算吗?需要写出计算过程?不是瞎蒙的哦!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
y_jy2002
沙发
计算公式详 配电设计手册 第三版 P542,楼主两道题的配电导线都是铝芯的吧?
2009-09-16 13:29:16
赞同0
-
exam123
板凳
每个表格里都是陷阱!
2009-09-16 11:15:16
赞同0
加载更多回复 举报