土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 2000w金卤灯8套,用16平方电缆竟然发烫,电流升高

2000w金卤灯8套,用16平方电缆竟然发烫,电流升高

发布于:2009-07-26 11:50:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
16平方电缆412米,三相五线制,单相380伏金卤灯8盏(光源为PHILIPS MASTER MHN-LA ),在电缆末端300米处开始接线,灯具间隔14米,(接入两跟相线一跟地线,分布为A相5/-B相/6-C相/5),通电约20分钟后电缆开始发烫,请问什么原因?

####这类灯具电流如何计算,查资料为每盏9.4A对么?如果对的话是不是:
A相电流=9.4*5=47A
B相电流=9.4*6=56.4A
C相电流=9.4*5=47A
*****通过观察该线路供电时电流为60A(其中一相)20分钟后上升到80A,为什么呢?
请指教哦,谢谢大家

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • baoguoweia
    baoguoweia 沙发
    16平方电缆,三相五线制,单相380伏金卤灯8盏,每盏功率2000W,在电缆末端300米处开始接线.
    根据U%=PL/CS U%=8*2000*300/75*16 =4% 在规范的5%内所以16平方电缆可以用,线路长度不是问题。
    2010-10-28 10:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • shenshandeyu
    shenshandeyu 板凳
    低压电缆太长,压降损失太多,25 的还行
    2010-10-17 16:06:17

    回复 举报