请问交流接触器被烧原因
请问交流接触器被烧原因
18.5千瓦的电机,配用CJT1-100A 380V的接触器,才用了一个月,触点就被烧融化了,请问高手是什么原因啊:kiss: :kiss:
发布于
2009-07-26 10:47:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
yangxinlv
接触器触点烧熔,有可能是接触器在吸合的瞬间的吸合力不够,使触点处于似通非通的状态,以致打火烧熔,加装QCJ接触器节能模块后,在吸合的瞬间是采用的是大电流吸合,吸合力比较大,如确是因为吸合力不够的原因,可以避免触点再次烧熔。
2009-07-28 10:24:28
来自 PC
评论
举报
yangxinlv
我是学习的,谢谢大家的回答,我看后很有启发
2009-07-28 10:24:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
chenlei1239
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
5
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
-
yangxinlv
