土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问交流接触器被烧原因
18.5千瓦的电机,配用CJT1-100A 380V的接触器,才用了一个月,触点就被烧融化了,请问高手是什么原因啊

全部回答(10 )

  • lingxuct
    电源线太小,电机起动时电压跌降太多,接触器抖动,造成主触头烧。
    2009-08-02 03:40:02 来自 PC 评论 举报
  • lingyan16
    吸合力不够,可能是一种原因,在搜索引擎里输入:“QCJ接触器节能延寿模块”,搜索一下
    2009-08-02 00:11:02 来自 PC 评论 举报