土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急求

急求

发布于:2009-07-25 23:30:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
50kVA变压器需要无功补偿吗?那个规范上有啊?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxin1204
    wangxin1204 沙发
    楼上说的已经很清楚了,顶下!
    2009-07-28 16:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    第七章 电力用户的无功补偿
      第二十七条 电力用户应根据其负荷特点,合理配置无功补偿装置,并达到以下要求:
      100kVA及以上高压供电的电力用户,在用户高峰负荷时变压器高压侧功率因数不宜低于0.95;其他电力用户,功率因数不宜低于0.90。
    2009-07-27 21:59:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调机房内的电缆敷设~

如题,机房内的电缆是采用桥架敷设还是在地面敷设?如果由桥架敷设,则在空中的桥架在附近没有柱子引下的情况下怎样把电缆接到机组上呢?如果地面敷设,则是穿钢管还是塑料管呢?钢管会有可能出现锈蚀,而塑料管则能不能满足机械磨损强度呢?

回帖成功

经验值 +10