50kVA变压器需要无功补偿吗?那个规范上有啊?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxin1204
    wangxin1204 沙发
    楼上说的已经很清楚了,顶下!
    2009-07-28 16:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    第七章 电力用户的无功补偿
      第二十七条 电力用户应根据其负荷特点,合理配置无功补偿装置,并达到以下要求:
      100kVA及以上高压供电的电力用户,在用户高峰负荷时变压器高压侧功率因数不宜低于0.95;其他电力用户,功率因数不宜低于0.90。
    2009-07-27 21:59:27