水泵如何选择,出水口管径大一点就要用三相电吗?
水泵如何选择,出水口管径大一点就要用三相电吗?
水箱位于33米高,图纸的入水管是DN50,出水管是DN80,包工头跟我说,水泵用DN25的管就可以,按照图纸的DN50的话,那个水泵是要用三相电?是不是这样子,请大伙给我支招!
发布于
2009-07-25 22:29:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
sunfengfeng2002
zhoujie1925 发表于 2009-7-27 11:59 用DN25够了,电机功率P=K*r*Q*H/(n*n传)=2.0*9.8*0.0004*40/(0.6*0.9)=0.58KW,单相电就够了。水池里装个 …摆事实,讲道理
2013-11-22 11:36:22
来自 PC
评论
举报
zhoujie1925
用DN25够了,电机功率P=K*r*Q*H/(n*n传)=2.0*9.8*0.0004*40/(0.6*0.9)=0.58KW,单相电就够了。水池里装个浮球阀就ok了。第一次灌满水需要12/(0.0004*3600)=8.3小时。