小区变配电所如何计算容量

发布于:2009-07-25 18:22:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
常常看到别人计算整个住宅小区负荷时参考《全国民用建筑工程设计技术措施电气》里的户数系数取值表里取系数,可这个系数好像是需要系数,计算小区变配电所容量里提到的是同时系数,这二者有什么区别吗?
另最近再网上看到一种变压器容量计算表,表里计算如下:1#楼PE=200KW,需要系数K取0.7,功率因数COS∮=0.8,则有功功率Pjs=200*0.7=140KW,无功功率Qjs=Pjs*tg∮=200*0.75=150Kvar;2#楼PE=88KW,需要系数K取0.95,功率因数COS∮=0.8,则有功功率Pjs=88*0.95=83.6KW,无功功率Qjs=Pjs*tg∮=83.6*0.75=62.7Kvar;........如此若干楼,
最后总计PE=1037KW,(已知总户数为136)
总计有功功率Pjs=1#楼Pjs+2#楼Pjs+.....若干楼Pjs=800.4KW,(是这样算的吗,还是应该按总计PE*总需要系数0.4呢)
总计无功功率Qjs=1#楼Qjs+2#楼Qjs+.....若干楼Qjs=600.4Kvar;
再取有功功率同时系数K∑p=0.85,无功功率同时系数K∑q=0.95,
得到∑Pjs=总计Pjs*K∑p=800.4*0.85=680.3KW,
∑Qjs=总计Qjs*K∑q=600.4*0.95=570.4Kvar,
视在功率Sjs=根号(∑Pjs2+∑Qjs2)=887.8KVA,
故无功补偿前功率因数COS∮1=∑Pjs/Sjs=0.77
然后小弟这里有几个问题,如何确定无功补偿后的功率因数COS∮2?有人说取COS∮2=0.92?有什么依据吗?
倘若按补偿后功率因数COS∮2=0.92计算,对照查表无功功率补偿率qc=0.4,则无功补偿Qc=∑Pjs*qc=272.1Kvar
故补偿后,∑Qjs=570.4-Qc=298.3Kvar,Sjs=742.8KVA
最后加上有功功率损耗△Pb=0.01Sjs,△Pq=0.05Sjs
得到最后∑Pjs=687.7KW,∑Qjs=335.4Kvar,Sjs=765.2KVA,COS∮3=0.90
故选1000KVA干式变一台,负载率=Sjs/1000=76%
不知道这样的算发是否正确,最后还有无功补偿应该如何选熔断器组呢?希望有高手指教,谢谢了!以上数据有说的不详细或错误之处还请见谅!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 文德电气
    文德电气 沙发
    想问楼主,这个你计算设备总容量的时候,是不是把各住宅和车库已经算完了?
    2014-02-19 10:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    上海两房6kw,三房8kw,同时系数很小,基本按户数申请用电量
    2009-08-02 11:54:02