土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 开挖支护钢筋网的位置疑惑

开挖支护钢筋网的位置疑惑

发布于:2009-07-25 16:55:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
最近在搞一个交通洞开挖工程,设计支护是这样的:开挖断面半径4.85米,支护后半径为4.6米,即支护厚度0.25米。开挖完成后,由内向外支护措施顺序为,20a工字钢+钢筋挂网+喷混凝土25公分厚,喷混凝土厚度将工字钢外露面平齐。如果没有超挖的话(与设计不差分毫),工字钢外的钢筋网距离岩面5公分,但是由于地质条件不好,大部分为Ⅳ~Ⅴ类围岩,有时候局部超挖在30~50公分的样子,请问这时候,钢筋网是距离岩面5公分布置呢,还是将钢筋网绑扎在工字钢上呢。
本人认为,交通洞不是充水隧洞,其结构的外圈是受压,而非水工常规的充水隧洞外圈受拉,所以个人认为,钢筋网不应该靠近岩面布置。但监理一直要求超挖很多的情况下也要将钢筋网布置在靠近岩面5公分的位置,所以请教各位,应该如何操作,最好给个理由。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hanlengleng
    hanlengleng 沙发
    刚才说错了,应该是同意7楼的意见,楼层搞错啦,呵呵
    2009-08-08 21:31:08

    回复 举报
    赞同0
  • hanlengleng
    hanlengleng 板凳
    楼主比较同意6楼的看法,楼主的意思也是从受力和结构的角度进行分析。至于工程量的问题不在讨论范围内,再次邀请同志发表高见。
    2009-08-08 21:30:08