土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教110KV变电站保护的问题(急,在线等)

请教110KV变电站保护的问题(急,在线等)

发布于:2009-07-25 10:19:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近我公司新上8万吨离子膜项目,设计为110KV进110KV变电站后经SF6开关直接引至整流变配电室,再经SF6开关给整流变压器供电,从110KV变电站到整流配电室这段距离不是用的铝铰线,而是用的高压电缆,分两路经桥架引到整流配电室,其中还有两段地埋(一段从110KV变电站SF6开关到桥架,另一段从桥架下来地埋进整流变配电室),其中一路长度大约有300米,另一路大约有350米.现在要在变电站做这两路出线的保护,不知应做哪些保护,如何整定,请各位高手不吝赐教,谢谢!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • huqd_0323
    huqd_0323 沙发
    纵差做主保护,速断、过流、零序做后备保护。支持区管的建议。
    2011-01-13 15:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • hnac_ddh
    hnac_ddh 板凳
    好帖子,顶起
    2011-01-12 13:42:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 411 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电路原理试题选

fddsfsdfsfeewewewef

回帖成功

经验值 +10