(大冷)螺杆式板换冷水机组在实际制冷操作中感觉不太容易实现自动运行,不知道有没有朋友操作过
自动运行后,加载速度比较快,电子膨胀阀似乎不能很好的配合,加载过程中有时候吸气压力不稳定,
容易出现回液现象,我还发现个问题,这种带电子膨胀阀的板换机组一旦出现稍微厉害的回液,
电子膨胀阀就会关小,导致吸气压力降低,机器会自动减载。有的时候电子膨胀阀甚至完全关闭,然后停机。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yantinghui
    yantinghui 沙发
    我公司用的是烟冷得 LG1825机组一直手动了 最近也出现吸气压力低得问题!还没解决问题呢
    2011-11-26 20:06:26

    回复 举报
    赞同0
  • luodanwsk
    luodanwsk 板凳
    电子膨胀阀
    2009-12-28 17:57:28

    回复 举报
    赞同0