土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 螺杆式板换冷水机组操作的问题

螺杆式板换冷水机组操作的问题

发布于:2009-07-25 09:38:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
(大冷)螺杆式板换冷水机组在实际制冷操作中感觉不太容易实现自动运行,不知道有没有朋友操作过
自动运行后,加载速度比较快,电子膨胀阀似乎不能很好的配合,加载过程中有时候吸气压力不稳定,
容易出现回液现象,我还发现个问题,这种带电子膨胀阀的板换机组一旦出现稍微厉害的回液,
电子膨胀阀就会关小,导致吸气压力降低,机器会自动减载。有的时候电子膨胀阀甚至完全关闭,然后停机。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yantinghui
    yantinghui 沙发
    我公司用的是烟冷得 LG1825机组一直手动了 最近也出现吸气压力低得问题!还没解决问题呢
    2011-11-26 20:06:26

    回复 举报
    赞同0
  • luodanwsk
    luodanwsk 板凳
    电子膨胀阀
    2009-12-28 17:57:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 129 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水环热泵的水井深度和水量怎么选

水环热泵的水井深度和水量怎么选

回帖成功

经验值 +10