请教:一台15KW的消防电梯由双电源供电,双电源转换开关选用CKQ33ZF-63S/(级数与N极结构)/50A
ZF---控制功能符号(发电即ZF型)
S---分断级别(S为标准型)
级数与N极结构有四种形式:三级--3P
四级——4A、4B、4C、4D
其中:A--N级不安装过电流脱扣器且N始终接通;
B--N级不安装过电流脱扣器且N极与其它三级一起分合;
C--N级安装过电流脱扣器且N极与其它三级一起分合;
D--N级安装过电流脱扣器且N始终接通。
求教,该消防电梯应取消过载保护,那么转换开关的级数怎么选,怎么才算是取消过载保护了呢?
若是一般的客梯,级数和N级选哪类较好?