关于重合闸问题

发布于:2009-07-24 22:14:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
那天很多个站失压,在其中的一个110kV变电站中的10kV母线上,要断开10kV馈线开关,重合闸压板是投入的,因为当时后台和五防模拟都出了问题,唯有到现场去断开关,不能解锁(不能短接开关的五防直流锁),只好直接按开关机构的“分”按钮,竟然出现开关重合现象。
这种情况重合闸动作正常吗?
如何避免重合现象(除了退重合闸),将“QK”打去分的“就地”可以吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lsz2181
    lsz2181 沙发
    将保护装置的重合闸软压板退出就可以来啊
    2009-08-04 16:05:04

    回复 举报
    赞同0
  • big_wong
    big_wong 板凳
    一般如果是手动分闸的话,10kV保护装置内部会闭锁重合闸的。