土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于重合闸问题

关于重合闸问题

发布于:2009-07-24 22:14:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
那天很多个站失压,在其中的一个110kV变电站中的10kV母线上,要断开10kV馈线开关,重合闸压板是投入的,因为当时后台和五防模拟都出了问题,唯有到现场去断开关,不能解锁(不能短接开关的五防直流锁),只好直接按开关机构的“分”按钮,竟然出现开关重合现象。
这种情况重合闸动作正常吗?
如何避免重合现象(除了退重合闸),将“QK”打去分的“就地”可以吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lsz2181
    lsz2181 沙发
    将保护装置的重合闸软压板退出就可以来啊
    2009-08-04 16:05:04

    回复 举报
    赞同0
  • big_wong
    big_wong 板凳
    一般如果是手动分闸的话,10kV保护装置内部会闭锁重合闸的。
    2009-08-02 16:54:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求《DL/T 1058-2007 交流架空线路用复合相间间隔棒技术条件》

那位有《DL/T 1058-2007 交流架空线路用复合相间间隔棒技术条件》这本规程,有的话给我一份吧,wsghg@sina.com不胜感激!!

回帖成功

经验值 +10