土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助变压器差动速断

求助变压器差动速断

发布于:2009-07-24 20:49:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
装机容量为1600KW的电厂,主变压器是6300KVA,高压侧额定电流为30,低压侧为346A。电压是110KV/10.5KV。高压侧TA变比是100/5的。低压侧TA变比是2000/5的。差动速断电流定值12A,但在变压器合闸初始差动速断动作,开关总是跳闸、后来改为16A还是躲不过变压器合闸初始的励磁涌流。我调出动作值看了A相是11.98A,B相是16.8A,C相为7.8A。是B相达到了定值。最后没有法只好将差动速断退出后在合的开关。在将差动速断投入。
请各位看看差动速断电流定值为多少才可以。

[ 本帖最后由 lzq_123 于 2009-7-25 12:36 编辑 ]

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • weideng998
    weideng998 沙发
    关注7楼。。
    2010-06-02 11:07:02

    回复 举报
    赞同0
  • luxiang116
    luxiang116 板凳
    具体 I1为变压器二次电流,I2为变压器一次电流,图形贴不上 有需要回头qq发
    2010-05-31 10:41:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器介损试验时测得的电容值是什么电容?

如题,我想问问大家在变压器介损试验时同时测得的电容值是什么电容,一直搞不懂,希望高手能帮帮我!

回帖成功

经验值 +10