工作零线问题 !急!!!求大侠指教工作零线问题 !急!!!求大侠指教控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句就一个零序,两个用途,不串联还怎么联?串联