土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 110kV变电所软母线的固定的问题。

110kV变电所软母线的固定的问题。

发布于:2009-07-24 11:58:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
问一下,110kV变电所软母线有没有规范规定多长一定要固定?

Image00001.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • linx8849
    linx8849 沙发

    我这里也有3个间隔用一段母线的,如果是单母线分段母联间隔就可能不是8米了,要加大一些吧。
    2009-07-29 08:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • chywang007
    chywang007 板凳
    110kV间隔宽度一般为8米,母线是两个间隔一跨,相当于16米一跨。
    如果真要较真,那就计算导线对构架的拉力,校验导线对地、对下方设备的安全距离,进而确定导线弧垂和跨距。
    2009-07-28 22:41:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

奇怪的电杆线路

这几天看到一处奇怪的架空输电线路。估摸着电杆的高度、绝缘子的个数,电压等级至少110KV以上,最高处有两根细细的避雷线毋庸置疑,另外还有四根横担,一边两根,每根横担上一根线(没有分裂导线),线径一样粗,这是什么供电方式?110KV以上的输变电线路也有三相四线制?或者是直流输电?本人对外线不太懂,请各位大大指教,谢谢!

回帖成功

经验值 +10