请教个问题~关于高规中事故通风机的供电问题

发布于:2009-07-24 11:21:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高规中把高层建筑配电室划分为特殊重要设备室,需要设气体灭火和事故通风,那么在配电室火灾发生时,配电室是不是处于断电状态?此时事故通风机及所需的电源由哪里提供?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xp9999xp
    xp9999xp 沙发
    事故排风机电源应由双电源供电,即使发生火灾,2个电源同时断电的可能并不大。设置在气体灭火场所的排风机,其控制装置宜设置在场所外的地方,气体灭火时,排风机是不应开启的,否则把气体排出去会影响灭火效果,一般是灭火后开启将室内有毒气体排出。
    2009-08-02 07:09:02

    回复 举报
    赞同0
  • lyb6084
    lyb6084 板凳
    是不是用不停电电源供电
    2009-07-27 19:54:27

    回复 举报
    赞同0