土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 自来水厂改造用UF问题

自来水厂改造用UF问题

发布于:2009-07-24 10:13:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
刚接手一个自来水改造项目20000/D的,现在想用膜法处理,由于本人没有做过这方面的项目,希望大家能提下宝贵意见~~

是否在原有工艺上直接增加中空纤维的超滤就可以???

我一般设计锅炉,纯水,超纯水较多,和这些中的预处理超滤是否有区别,请教~~~~持续等待中~~~谢谢
  • shucx
    shucx 沙发
    自来水厂的改造。目前最适合用的膜法处理是使用外压式超滤膜(形象点说和挂面差不多),这种处理模式,其非常耐污染,产水质量高,基本不怎么影响现有水厂的产水量,如果需要详细了解,可以QQ咨询,26828438,我们是立升超滤膜厂家,兄弟你可以简单了解下就知道我们厂了,我就不多说了。
    2009-07-25 09:39:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混床预处理后,树脂为什么成絮状

阴树脂是001*7,阳树脂是201*7,预处理后,发现树脂变成絮状。用0.5%盐酸或0.5%氢氧化钠浸泡就恢复原样,但是一进水(水是经过反渗透处理过的),树脂又变成絮状。请教高手,指点一二。

回帖成功

经验值 +10