一个关于高压计量的问题

发布于:2009-07-24 08:50:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂用的是35KV高压供电,采用高压计量,计量变比为2800,变压器为2台S9,1250KVA,35/4KV。2个PT,3个CT。一般来说PT的二次电压都为100V,但计量表上总显示为102-105V,这样运行是否正常?
根据这些情况,我计算了下PT与CT的变比
ct为40/5,变比为8,pt为35000/100变比为350,8*350=2800,
不知这样计算是否正确?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dandan0412
    dandan0412 沙发
    不断地学习中,明白了
    2009-07-24 21:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    “ct为40/5,变比为8,pt为35000/100变比为350,8*350=2800,
    不知这样计算是否正确?”
    正确!
    “计量表上总显示为102-105V,这样运行是否正常?”
    +2~5%也正正常。