土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器二次侧能否用热继电器吗?

电流互感器二次侧能否用热继电器吗?

发布于:2009-07-23 21:50:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
情况是这样的,一台罗茨风机有160KW.用星三角启动。
由于一次回路热继没有这么大的,所以在互感器二次侧装上热继,来当做过载保护。
问题是一:
电流互感器二次侧是不允许开路。
如果在二次侧装上热继,这是不是不符合规范?
是不是由于,热继跳了后,互感器一次无电流,所以二次侧开路无所谓?

问题二:
假设以上可以,
假设互感器变比为100:5、电机的过载电流为200、假设互感器为5A。
那热继只需要调整到10A就可以,就可以取代200A的热继?

[ 本帖最后由 jujangxd1 于 2009-7-23 21:59 编辑 ]