土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 开利30HXC-400螺杆机

开利30HXC-400螺杆机

发布于:2009-07-23 21:01:23 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
[ size=6]冷却水:进,31 出,35
冷冻水:进,12 出,8
双回路系统,B系统运行正常,A系统前天一直报代码56故障,复位以后有时可以运转一会,有时30分钟后又是故障停机。运转时记录数据如下:
系统冷媒压力:低压,235 高压,1105请各位分析一下。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • xzyn2475858944
    有点夸张,把子整的那么大
    2014-07-24 09:53:24

    回复 举报
    赞同0
  • xzyn2475858944

    高压偏高冷凝器可能脏了看下冷凝温度:)
    2014-07-06 11:03:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

约克YS系列开式双螺杆机收F的问题。

约克冷水机开式双螺杆机头,冷量700KW左右,如何收F,请高手指点一下步骤,是把F收到冷凝器里。有几点问题还要请教一下,首先,这个机主是满液式蒸发器,开式双螺杆压缩机,系统是压缩机排气到油份,油份下是冷凝器的进气阀,冷凝器下有供液阀,是先关供液阀再开机,还是先开机再关供液阀,主机会不会报蒸发压力低和蒸发温度低报警而使F收一半就停机了呢?油路有没有要注意的地方,还请各位老师辛苦指点一下。谢谢!!

回帖成功

经验值 +10