6kV箱变,一次系统为两路电源进线,单母线分段;1#进线送电后约5-6分钟,有异味出现,经检查来自1#PT柜,仪表显示,线电压正常:Uab=6kV;Uac=6kV;Ubc=6kV;相电压Ua=6kV;Uc=6kV;Ub=1kV;断开1#PT柜,检查PT烧毁,如图所示。随后投入2#PT,正常。请经验丰富的前辈分析一下,先谢了。