土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急!如何解决定压线低于楼房高度的问题
我们这儿有一住宅小区,绝大多数住宅楼为5层,四座为11层。小区内换热站定压线定在25米。请教各位大侠:1、采取什么措施,能使四座11层住宅楼供暖系统内的水不倒空?
2、对于这样的小区,定压线是按5层定还是11层定?

全部回答(25 )

  • wanghongwei428
    可以分区设计啊。11高层用加压泵间接换热供暖
    2009-06-19 15:45:19 来自 PC 评论 举报
  • baifan1968
    低层部分按直供供热,高层部分用换热器按11层定压供热。
    2005-07-02 05:46:02 来自 PC 评论 举报