土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关低压配电系统中电缆芯数的选择

有关低压配电系统中电缆芯数的选择

发布于:2005-05-28 22:55:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在做的一个照明工程中,低压系统是五线制的,去照明配电箱的电源电缆我选择的是3+2芯的电缆,而且图中说明上我写了”照明配电箱要采用重复接地“图纸审查回来后提的意见是:照明配电箱如采用重复接地则应采用四芯电缆,五芯电缆用在不重复接地上。不知是否有这回事?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 李兴龙机电科技


    呵呵!说中要害。
    2005-05-31 13:14:31

    回复 举报
    赞同0
  • ashley02
    ashley02 板凳
    动力3+2, 照明4+1
    什么接地系统?
    如果5芯进线 ,建筑物总进线处PE线重复接地即可
    2005-05-31 13:10:31