工作零线问题 !急!!!求大侠指教

发布于:2009-07-23 16:11:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工作零线问题 !急!!!求大侠指教
控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。
1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?
2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?
3、意外因素导致避开连锁电路,那么是否可以说系统不完善?
4、电机启动指示灯并接在电机继启动继电器上是否合理?

求各位高人指点,小弟刚做几年电气,经验不丰富,请各位大大赐教,谢谢了!!
忘记写联系方式了: zhaoxiaoxu2007@163.com
QQ:252526944
发论坛也行,小弟时刻关注中。。。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • erhunpu
    erhunpu 沙发
    1 应断电检修
    2零线应并接
    2010-03-14 22:57:14

    回复 举报