配电干线 高层住宅楼的配电干线主要有:插接式母线槽、预分支电缆、普通电力电缆。根据建筑物的性质、用电负荷容量、安装环境等等确定配电干线形式。 1.插接式母线槽 主要用于大负荷配电线路中,其最大额定电流可以达到5000A,分为密集绝缘型和空气绝缘型两种,一般高层建筑电气竖井内安装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后分段运至施工现场用螺栓进行安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。 2.预分支电缆 主要用于中小负荷的配电线路中,目前其最大载流中做到1600A,与母线槽比较,具有重要轻、外径小、安装施工相对较方便、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低,但价格较高,并在定货前要根据建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支头位置等)先行测量,工厂再根据实际尺寸度身定制,为避免因楼层功能改变引起容量的变动,宜将预争支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况一还应预留分支线以供备用。 3.普通电力电缆 这是最为传统的配电干线形式,主要分为两种:其一,采用T接箱分接,由主干电缆T接出分支线进行分层配电,这种方式施工复杂且难度大,可靠性差,分支接头处易形成故障点。 其二,采用IPC绝缘穿刺线夹由主干电缆分接,不需剥去电缆的绝缘皮即可做电缆分支,接头完全绝缘,可以在电缆任意位置在施工现场做分支,且接头耐用扭曲,防震、防水、防腐蚀老化,安装简便可靠,可以带电安装,不需使用终端箱、分线箱,性价比优于预分支电缆。

1117286595716.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • slsicame
    slsicame 沙发
    穿刺线夹看上去其实是一个简单的连接器件,它由两块上下分开的两块绝缘壳体支撑通过一拧有力矩螺丝的螺杆连接。绝缘支撑壳体内暗藏两片采用特殊合金制成的可与导线交叉接触的导体。穿刺线夹具有力矩螺母和穿刺结构,它的主要作用用于电力电缆分支.
    一个简简单单连接器件能够具备如此多的特性就要在工艺上下功夫了,例如:西卡姆低压TTD041FJ、TTD051FJ、TTD081FJ、TTD101FJ、TTD121FJ它们主要用于分支小线径电缆,因此在设计过程中,要使线夹穿刺机构合金与导线达到最佳电气连接的力为1309N,因此,只能用优质橡胶去代替金属力矩螺母,试想,要将一金属分离,一般的一千多牛能够做到吗?因此保证不了最佳的电气连接,甚至还会出现伤及导线的情况.
    2006-01-09 09:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • cgh5123
    cgh5123 板凳
    的确,目前我在设计中遇到的进口绝缘穿刺线夹产品就主要有两种,而且是都通过了国际国内权威机构认证的产品(他们全都给我看了认证资料)。这两种产品在甲方让我将预分支更改为线夹时我都见过,一种好像叫TYCO-AMP......之类的,是金属力矩螺母的;另一种就叫sicame(西卡姆)了,我看到是塑料力矩螺母的;我去年十一月设计的一条路灯工程就用了四千多支TYCO-AMP的线夹,路灯工程队的说他们十多年前就用TYCO-AMP的线夹产品了,到现在少说也用了好几万只,连冬天施工的也没出过问题。他们也好像反对用塑料力矩螺母的产品,说工地上难免磕磕碰碰,以前用时就常常发生把塑料力矩螺母碰掉的事,而且价格比金属力矩螺母的还高等等。我们这儿是北方地区,冬季时间就有近半年,我一般都设计预分支电缆(省事),如果甲方让我更改为线夹,我就选《电气竖井安装》(04D701-1)图集中的线夹型号,国家标准图集总不会错吧!
    2006-01-06 16:05:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆供电的电压降计算

请教高手,电缆供电的电压降怎么计算,实际怎样的情况.

回帖成功

经验值 +10