土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教底框结构问题

请教底框结构问题

发布于:2009-07-23 12:41:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
底框结构中哪里有几托几的明确规定?
现在我有个工程已经确定是2托4了。甲方又想加个地下室,这样是不是就成了3托4了呢?抗震规范了规定最高的框结构为7层,。。。。可是没有明确的说出底框中框架结构的层数??:L

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • elvin10
    elvin10 沙发
    1,以上海地区为例,抗震规范规定:底层框架结构的总高度限制在19米。但这个高度是指室外地平面至檐口的高度,不包括女儿墙的高度。层数一般限制在6层,即底层为框架,上部砖砌体最多为5层。但由于现在新的抗震规范已经对上述限制作出了突破(分别为21米和7层的限制,且允许采用两层底框结构)。所以总层数可以满足。
    2,底部框架最多做两层,但地下室嵌固好,你的结构还是二托四,可以满足。
    2010-04-27 16:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • 倾听的阿尔诸纳
    地下室嵌固好 地下室层数可不计入结构允许层数
    2010-04-27 15:44:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

碳纤维布加固

我是新手,弱问一下,碳纤维布加固板底正弯矩时是不是受拉面一定要延伸至支座边缘?加固规范9.9.1条说的要通长粘贴至支座边缘,沿裂缝两边扩展500行不?计算出来的延伸长度不用粘贴至支座边缘怎么处理?我一直有个疑问,板底粘贴双层双向时,是先粘垂直于裂缝方向(或受力弯矩较大的方向)两层后粘贴压条两层,或者是先粘一层再粘一层压条然后再按同样方法各粘一层?。。

回帖成功

经验值 +10